    一件误操作引发对漏电电动机保护器的思考

    时间: 2022-03-08 13:27:40

    事件经过,一合资化纤工厂现场使用我们一体式数显型漏电保护器,因现场电机电流较大,最高时可达到了800A,所以现场外配了8005的电流互感器(选配国产),但接通电源后,保护器内部参数CT变比值不能设定,导致保护器显示电流值跟实际电流值不符,客户反复查找原因未果后联系我们技术人员。

    image.png



    技术人员接到反馈情况之后,判定为设置方式错误,并提供正常情况下漏电保护器电流变比设置方法。

    image.png

    EOCR漏电电动机保护器变比设置方法图

    但是现场工作人员按照这个方法来操作,仍然无法设置,后来通过详细核对产品型号,

    image.png

    原来是技术人员和现场安装人员都忽略了一个问题,客户使用的这款漏电保护器EOCR-PMZ具有4-20mA输出功能,在设置变比时,除了要对OC值先设定到5.0A以下,同时还要先把4-20MA中的20MA对应电流值先关闭(CR),这样两个参数都设置完毕后,CT参数就会显示出来了;所以对带4-20mA模拟量输出功能的N系列保护器,如果外配了电流互感器,想要设置变比,正确的方式应该是:

    1. 在正常显示界面,按“DN”键,找到参“c r”,将参数“c r”值关闭;

    2. “DN”键,找到参“oc”,查看该参数是否是5.0如不是,修改为5.0或5.0以下;

    3. “oc”设置完成后,找到参数“c t”,将该参数修改为电流互感器一次值,如:使用100/5互感器,改参数设置为100;

    4. 这样变比设置完成后,EOCR的保护定值在全部按照电机的实际电流重新设置一次。

    在帮助客户解决这个问题的同时,也引起了我们的关注,因为施耐德EOCR电动机保护器产品的型号很多且保护功能各不相同,应用领域也各不相同,对设备运行与人身安全也息息相关,在安装设置时要格外注意。