    EOCR电动机保护器与互感器连接示意图

    时间: 2021-03-22 16:26:00
    保护器与电流互感器连接

    施耐德EOCR 电动机保护器使用时,过电流设定值大于60A需要配合外部互感器使用。但经常有用户问到EOCR与互感器配合时的接线问题,为方便用户使用,现将接线方法进行介绍,

    以窗口型为例,方法如下:



    将互感器二次侧出线分别穿过保护器的CT窗口。在穿线时,对方向没有要求,但三相的穿线方向必须一致。



    保护器与零序互感器连接

    在EOCR马达保护器的产品系列中,EOCR-3EZ/FEZ、EOCR-3MZ2/FMZ2、EOCR-I3MZ/IFMZ、EGR等产品是具有漏电保护功能的。EOCR通过零序互感器检测线路的零序电流,可对配电系统及电机控制系统中的漏电、接地故障进行保护。

    零序互感器在安装时,只需将A、B、C三相穿入零序互感器内,不需要穿入N线。如下图: