    EOCR-I3DM/IFDM智能型电机保护器配合互感器使用时的参数设置方法

     

    EOCR-i3DM/iFDM是施耐德公司推出的一款多功能智能型电机保护器产品,它利用内置CT检测三相电流,LED显示屏可显示三相实时电流值。

    EOCR-i3DM/iFDM具有过载、欠载、缺相、启动堵转、运行堵转、相不平衡、反转、预报警等保护功能,同时还具备Modbus RS485通讯功能。


    image.png


     


     

    EOCR-i3DM/iFDM可检测0.5-80A的电流,如果电机电流超过80A,则需要外配电流互感器来使用,最大可至3600A。在配合电流互感器使用时,需要设置EOCR内部参数才能正确使用,具体设置方法如下:

    按动“DN”键,找到参数“Oc,修改为55以下,按“SET”键保存后继续按“DN”键找到参数“CT”,将改参数设置为外配电流互感器一次值(如:外配互感器变比为1005,参数“CT”设置为100),设置完成后按“SET”键保存。然后再将参数“Oc”设置为所需要的过流值(此时过流值设置为一次电流值的1.1-1.2倍),设置结束。