    SDDR晃电继电器显示电压波动的解决方法

    时间: 2021-06-07 15:31:45

    EOCR-SDDR晃电继电器是施耐德旗下EOCR专为解决电网晃电而研制的,这款产品可实现电机因电网电压骤降或失压后停止运行,在短时间内电网电压恢复后将电机重新启动的功能。它具有体积小、抗干扰能力强、故障电压显示等特点,可直接安装在配电柜内的导轨上。

    在用户使用时,反应SDDR显示的电压值存在轻微波动现象。该现象是因为用户在安装时没有设置参数“USET”和“FSET”导致的,现说明以上两个参数的设置方法

    image.png


    1. “USET”(额定电压设置)设置方法:“DN”键找到参数“USET”,按“SET”键进入参数,按“SET”键是参数闪烁后按“UP”或“DN”键将改参数修改为当前控制回路的电压值,修改后按“SET”键确认,“ESC”键返回显示界面,修改完成。

    image.png

      

    2. “FSET”(额定频率设置)设置方法:在显示界面,同时按“ESC”和“SET”键3秒以上,进入隐藏菜单。进入隐藏菜单后按“DN”键下翻找到参数“FSET”,然后按“SET”键进入参数,将该参数修改为电机的额定频率后按“SET”键确认,“ESC”键返回显示界面,修改完成。

    image.png