    技术答疑

    EOCR-SS电机保护器的整定值设置方法

    时间: 2021-06-23 22:30:58

    image.png

     

            EOCR-SS在整定时需要调整三个旋钮,从左至右分别是过电流值调整旋钮(LOAD)、电机起动时间调整旋钮(D-TIME)、跳闸延时调整旋钮(O-TIME)。

    整定方法如下:

            在电机起动前,将电机起动时间(D-TIME)旋钮调整到电机实际启动时间增加1-2秒。将动作延时旋钮(O-TIME)及过电流设定钮(LOAD)调整到最大值。

            过电流值旋钮(LOAD):起动电机,待电机运行平稳后(即超过起动延时时间  D-TIME值将过电流设定旋钮(LOAD)逆时针方向缓慢旋转到红色指示灯(LED)亮为止,此点为实际运行电流值的100%。再将旋钮顺时针方向旋至红色指示灯刚刚熄灭处(在动作延时O-TIME设定时间内),此点为实际运行电流值的103%。继续顺时针方向旋转过电流设定钮(LOAD),将其设定在合适的过电流值上。(推荐过电流值为实际运行电流值的110%-125%之间)。

           电机起动时间旋钮(D-TIME):调整到电机实际启动时间增加1-2秒。

          跳闸延时旋钮(O-TIME):该旋钮是设置保护器跳闸的延迟时间,通常设置为3秒,也可根据实际使用情况设置。