    技术答疑

    电动机保护器4-20mA输出的设置方法(EOCR-I3M420/IFM420)

    时间: 2021-07-05 16:13:53

    EOCR-I3M420/IFM420是施耐德韩国公司生产的一款具备4-20mA电流输出功能的电动机保护器,它同时还具备过载、欠载、堵转、失速、逆相、缺相和三相不平衡等电流保护功能,以其测量精度高、功能全面、占用空间小等优点受到了广大用户的认可与好评。

     

     29、I3M420-W.jpg

    EOCR-I3M420

    EOCR-I3M420/IFM420电动机保护器可在内部参数设置20mA对应的电流值,但在用户调试时往往会忽略该参数的设置或设置的值不正确,造成了无电流输出或电流输出一直维持在20mA。现就该参数的设置方法进行说明。

     

    39、IFM420-H.jpg


    EOCR-IFM420

     

    1. 在正常显示界面,按“DN”键,找到参“rS”。

    image.png

    2. 按“SET”键使参数闪烁后按“DN”和“UP”键将“rS”内数字修改为与PLC对应的20mA对应电流值。

    image.png

     

    3.修改完成后按“SET”键确认,按“RESET”键退出即可。

    注意,为保证电流变送的一致性,EOCR-I3M420/IFM420“rS”参数值必须与上位机端的20mA值相对应。

     