欢迎来到施耐德(韩国)有限公司中国办事处----上海韩施电气自动化设备有限公司
400-618-0388
技术答疑
    联系我们

    上海韩施电气自动化设备有限公司


    地   址:上海宝山区市一路199号

    电   话: 021-51061899

                  021-51085178    

                  021-62308119         

                  15301879285

                  17749779099

    传    真:021-51861902

    邮    箱:hseocr@126.com

    技术答疑

    SDDR晃电继电器的参数设置

    时间: 2021-10-14 15:01:22


    1. 找到参数image.png,手动设置额定电压,可设置100V, 110V, 120V, 130V, 220V, 230V, 240V。

    2. 进入隐藏菜单,找到参数image.png,手动设置额定频率,可设置50Hz,60Hz。

    3. 找到参数image.png置再启动允许失电时间,设定范围0.1-10秒。当瞬间失电时,电力系统在st时间内恢复供电,SDDR会自动启动电机。但当停电时间超过st时间恢复供电,需要用户手动启动电机。

    4. 找到参数image.png,设置再启动延迟时间,设定范围0-99秒。为解决因电机成批启动造成电网波动而引起停机,当电压在设定时间st内恢复后,能够使其在所设定的不同时间dt内进行电机分批自启动。

     

     image.png

     

    注意事项

    一、必须满足以下三个条件,SDDR-D 才能在发生晃电故障时重新启动。 

    1、停电后(低于额定电压的70%)恢复供电时(额定电压的70%以上)。

    2、停电时,负载正常运行。

    3、当停电时间小于设定的再启动允许失电时间(SDDT)时。

     

    二、SDDR供电后,内部电容器需5秒充电后才可正常工作。


    400电话出现故障
    咨询电话直接打17717601589